我尽量不摸
2 个赞
你不把这个 drywall 的洞从新挖一挖吗?也太不方了
3 个赞
没事,插了就不好拔了,估计大部分都是这样的不用纠结,你又不是用来给特斯拉充电
1 个赞
为啥插了就不好拔 不就是螺丝把线压住了吗 松了螺丝也拔不出来?
1 个赞
为啥不断了电再接…
2 个赞
房东的房子,懒得深究,我只管把电工做完,自己用得舒服就行了。换下来的插座都是早就插松了的。
1 个赞
插洞的话需要用平头螺丝刀插进旁边的凹槽里撬一下把压线的金属弹片撬开。
倒是不难。
1 个赞
Gfci贵,不用装那么多的,只有靠水潮湿的地方才需要。而且同一个fuse的,只要换最接近fuse的那个就行了
1 个赞
不是对角线啊,我看他缠的都是下半边啊?
其实没区别的,中间有铁片连接的,怎么接都行。
2 个赞
钩子的接触面积是直插的两倍,如果是自己家里做电工的话建议一步到位双倍快乐。如果是给房东做的话就无所谓了。
1 个赞
如果是两洞无地线的话,就只能换GFCI,并且要贴个无接地的标签,才算正规操作。
GFCI不需要地线就可以保护漏电。
1 个赞
嗯,没有地线就没办法了,不过不太老的房子一般都有
1 个赞
two prong转three prong 如果在那个坑里发现有个接地的洞(我视频里)直接做根地线也可以吧?
我这个插座真是打开以后才发现是三洞无地线
1 个赞
这不知道了,我觉得你还得先确定一下是不是真的接到电箱的地线柱上。
1 个赞
谢谢 不过应该无所谓了 我这个本来装的也是gfci 就算我自己拉出来的地线没有接到电箱接地柱应该也没关系吧
问题不大,不过你要是处女座的话可以把GFCI附带的那个无地线标贴在面板上。
我家电工上门干活都不断电的 看他们的鞋么也就是普通的靴子
难道是手套?上来一顿搞 电笔都没用过
我后来总结下来这种活还是交给电工比较好,做的漂亮点。