最近开始装一些智能开关和墙上插座
感觉做电工好解压啊
就是有时候担心自己做的有没有安全隐患
最近开始装一些智能开关和墙上插座
感觉做电工好解压啊
就是有时候担心自己做的有没有安全隐患
先买份保险在干活
正好借楼问两个问题蹲个大佬
家里卧室几个灯换的都是dimmable led,但是dim开关调太低/太高就会有一个灯不亮/只有一个灯亮。这是咋回事
还有就是客厅8灯灯组开关换成tplink之后用两三个月就会“烧”开关,症状就是再也关不了了,物理开关也关不了。平时用的时候关灯了摸开关也是温的,后来拆了几个灯泡就没再烧了(或者时间还没到
做做木工得啦,电工要小心一点 ![]()
这能解压?不怕中电啊。
再三测试断电,还是怕啊我
https://www.microcenter.com/product/687719/NCVT1P_Voltage_Tester
买个这个,摸之前测一下。没有安全隐患
这个有的 买了两个
第一题我会 就是你那个灯烂 每个灯都有最低的dim亮度 太低就直接不亮了 换能调更低亮度的灯
110v而已,不光脚站地上都没事,最多有点麻
四个灯是一起买的也会这样么
是灯本身的参数就不行吧
我感觉我做的还是挺小心的 主要是想换智能开关和插座 所以就沉迷了 把市面上所有matter thread都卖了一遍 感觉可以出测评了
tp link 那种是比较差的pwm控制调光
你灯没坏说明你灯质量不错,一般的LED都扛不住这种便宜switch
得买那种非pwm调光的
确实哈。。。比国内的安全多了。。
我家前owner的调光我也得拆了 居然开起来有电流声 傻逼东西
说起来我比较担心的是 我有没有接好 线是不是够紧
别买楼上那种TP LINK的便宜货就行。
你需要torque screwdriver
我之前有一次换两个同步开关失败了(原本两个开关任意一个都能开关同一盏灯) 后来被我搞成只有两个开关都 on 才能开灯
,这个有什么特殊 wire 教程吗?
Amazon.com 这个行吗?